例一:
生产线工作时,变频器达不到设定的速度
运行频率较低,经过检查线路,发现电机接线端子
发热接触不良造成
例二:
变频器运行时,频率一致加到最高频率
然后报OC1故障,重启后又报OC3故障
经过检查,电机端有接地现象,
处理后变频器工作正常