例一:

生产线工作时,变频器达不到设定的速度

运行频率较低,经过检查线路,发现电机接线端子

发热接触不良造成

例二:

变频器运行时,频率一致加到最高频率

然后报OC1故障,重启后又报OC3故障

经过检查,电机端有接地现象,

处理后变频器工作正常