有一网友求助:“请教各位大侠,s7-200系列中模拟量输入4到20毫安电流(温度传感器)转换成电压后(2-10v)怎么计算他的数字量转换温度公式是什么。温度测量范围(—100到+500)”
我给他的回帖是:我帮你解释这个问题:根据你提的数据,-100度对应 4ma,+500度对应是20ma,通过一个500欧电阻,将4-20ma电流信号转换为2-10V的电压信号,去接0-10V的模拟量输入的模拟转换块,假设模拟块的参数是:1V 对应转换的数字量为 3200,则:2 V 对应数为:6400; 10 V 对应数为:32000。设MW10 为模拟块转换的数字量,VW100 为通过转换公式求出的实测温度值。其数字量转换为温度的公式:
VW100=600 * (MW10 - 6400) / 25600 -100
这个公式是怎样推导来的,是通过三角形相似定理推导来的,请见下图: