西门子430变频器故障 点击:368 | 回复:6



火神

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2010-08-14 19:41:31
楼主

大家好?最近遇到一台西门子430  37KW变频器上电显示F0001与A0503故障,请问我应该如何解决。在此恭候大家帮忙了。谢谢

 




饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-08-14 19:46:34
1楼

F0001故障:

故障原因:电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
                    电动机电缆太长
                    电动机的导线短路
                    有接地故障
解决方法:

检查以下各项: 1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应
                              2.电缆的长度不得超过允许的最大值 
                              3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
                              4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
                              5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
                              6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载 
                              7.增加斜坡时间 
                              8.减少“提升”的数值

A0503故障:

故障原因:供电电源故障
                    供电电源电压(P0210)和与之相应的
                    直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)

解决方法:1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内
                    2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的 
                    3.使能动态缓冲(P1240=2)

火神

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2010-08-14 19:50:21
2楼
谢谢,楼主。这台变频器是一直在使用,因为让电。所以停了一天电源,第二天上电就报故障了:F0001与A0503

火神

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2010-08-14 19:51:40
3楼

备注:没有接负载的情况下,也是显示同样的故障。

 

香儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2010-08-30 14:09:05
4楼

这情况可以和我联系的,我们公司主修西门子的,你可以和我联系:13718383844石小姐

wuyisanwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2010年7月27日
发表于:2010-08-30 19:59:00
5楼
440变频器我也碰到f001,A0503故障,原因就是无负载

sunlijiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2010-08-31 08:55:19
6楼
专业维修各种品牌变频器。QQ1162147905       15801639657