[新人求助没分]对石油化工仪表安装设计规范的一点疑问 点击:296 | 回复:0



ibaci

    
发表于:2010-08-12 09:30:21
楼主
《对石油化工仪表安装设计规范》SH/T3104-2000版,国家石油和化学工业局发布,2001-03-01实施的规范有一点疑义!!请有关专家帮我解答。谢谢
该规范的第30页对温度测量仪表插入深度有很严格的规定,我认为对双金属温度计的插入深度规定的不对:理由如下,

第一、双金属温度计的的管最L=120mm的长管嘴,规范中规定DN100mm的工艺管线要求双金属温度计的直插的插入深度为200mm。有误;我们知道双金属温度计的插入长度是以螺纹以下计算的,其中管嘴的螺纹长度为22mm,也就是说插入深度减去约20mm的话,相当于管嘴长度为100mm,我们选择插入深度为200mm的话,对于DN100mm的工艺管线来说,200-100=100mm,无疑不是顶到工艺管线的下端了吗?请问还这么测量准确的温度啊。(一般来说温度计的末端在工艺管线的中心处,测量的温度是最准确的。)
第二、双金属温度计的的管最L=80mm的管嘴,更是没道理了,规范中规定DN100mm的工艺管线要求双金属温度计的直插的插入深度为150mm。我们知道双金属温度计的插入长度是以螺纹以下计算的,其中管嘴的螺纹长度为22mm,也就是说插入深度减去约20mm的话,相当于管嘴长度为60mm,我们选择插入深度为150mm的话,对于DN100mm的工艺管线来说,150-60=120mm不是穿了工艺管线还要长20mm,怎么测吗?
请问:这样的规范怎么执行,这样的规范还要要求我们强制执行,实在是太不慎重了,这样的规范制定的也太草率了吧!!!建议有关部门给解释和更正。
