发表于:2010-08-06 16:18:33
楼主
小弟有一台能士NSA80 37KW 在客户现场报E-12(逆变模块保护)。拿回公司检查发现驱动板的一只8.6V的稳压二极管短路了,换了后驱动正常(光耦用A316J),接模块通电试机,接1.5KW小电机正常。接22KW电机运行又报E-12,以为驱动又坏了,拆下驱动板,测各组驱动波形又正常。后来就更奇怪了,插上模块上电,P,N端电压在500V以下正常,还可以运行,输出也正常,可电压超过500V,不运行直接就报E-12。判断光耦有问题,把光耦全换新的,试机还是报E-12。把光耦的检测输入端断开还是一样,把每组驱动电源的滤波电容也换了,还是一样报E-12。小弟实在没招了,请各位大师指点一下,小弟不胜感激。