IFIX 5.0 连接西门子PLC ,使用S7A驱动 点击:961 | 回复:1



jsz88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 85回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:450
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2010-07-31 21:40:38
楼主
IFIX 5.0 连接西门子PLC ,使用S7A驱动,在数据库中建立一个整型标记,能否在IFIX中分别访问这个标记的1-16位。



青青子衿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6487
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2010-08-12 10:47:51
1楼

可以。

但不是建立整形变量,只能建立DR变量,然后在数据源的地方,用F_0,F_1、F_2这样的field名。