彩云之滇东北
huangweiping11
不是用的国产空开吧!要是国产的应该不会这么灵敏啊!
最好是搞个钳表量电流!
嗯,空开是进口的
zhangninghua0902
绝对不能更换更大的,你们有配电箱防潮装置么,先查电路,本人建议
雨中路人
老菜鸟
该处发热量大,还加装了空调散热。自己感觉受潮的可能性小
模具老兵
空开内的触点有电弧烧蚀,断开后烧蚀面氧化,重合闸后氧化面有电阻,该电阻引起发热,导致空开热保护跳闸.为什么空开重复开关几次就恢复正常呢?那是还是因为电弧烧蚀使原来的氧化面被烧蚀,该面有重新露出了新的金属面,消除了氧化电阻,使电流流过触点时发热量减小,空开又能正常工作.每次过年过节后好多小企业经常碰到这样的问题,甚至还有的因此引发电气火灾.对这类故障的处理,我一般是拆开后修锉触点,空开也别迷信近口的,国产的空开也有好的,进口的空开也有偷工减料的劣质品!
hzfy195649
是设备问题,长时间不开,设备油脂有硬化传动有卡涩,导致空开过负荷,多启动几次就好了
影无心
你说的异响是在电机处还是柜内?如果是电机处的话同意楼上。如果启动后还有异响那查下是不是轴承不好了
ninuo
软起控制的电动机,是不能频繁这样启动的!!跳空开算小事,不烧电机就阿弥陀佛了....