组态王 水处理系统问题 上位机不能显示设备的j 点击:319 | 回复:2



hhz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2010-07-31 12:24:12
楼主
上位机不能显示设备的运行状态,也不能设定时间了,。以前是好的,和西门子314通讯的,请教一下怎么处理



饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-07-31 12:30:59
1楼

如果你对系统不是太懂的话这么处理:

1、重启一下系统看看;

2、理理线,主要是从你计算机到PLC的连线别被碰了,接触不好了;

3、如果上面的处理过程还不行的话,你把状态仔细描述下,包括:PLC模块的指示灯,尤其是有没有红色或闪烁的指示灯,上位机显示除了设备的运行状态和时间不能设定外,仪表参数是否正常显示,出问题前对计算机或系统动过那里!

hhz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2010-07-31 12:38:57
2楼

1、重启一下系统看看;  应该不会影响系统运行吧,目前系统在使用。

2、理理线,主要是从你计算机到PLC的连线别被碰了,接触不好了;   我估计也是这个问题

3、如果上面的处理过程还不行的话,你把状态仔细描述下,包括:PLC模块的指示灯,尤其是有没有红色或闪烁的指示灯,上位机显示除了设备的运行状态和时间不能设定外,仪表参数是否正常显示,出问题前对计算机或系统动过那里
我没有详细观察,仪表参数估计是好的,故障之前的情况我也不是很了解。

 下周去试一试

多谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师