富士变频器:FRN55P11S--4CX报OH1故障 OH1:散热板过热。我将散热片清理后,检查风扇都没问题,送电还是报OH1。 将主板上的CN14插头拔掉,送电后运行正常,可是运行10个小时又报OH1故障。 请帮忙判断原因。
现在我用它带一台15KW的水泵还报OH1。
等待指点。 谢谢。
饶歌
故障现象类型:散热片过热
可能原因:1.控制端子11-13之间是否短路
2.散热板温度超过界限值 3.可能是温度探测器等检测电路的问题 4.负载过大 5.变频器故障或噪音引起的误动作
解决方法:1.排除短路
2.调节周围温度使其在正常界限内、检查风扇是否运行正常、散热片是否堵塞
3.联系厂家
4.减轻负载
5.联系厂家