富士变频器:FRN55P11S--4CX报OH1故障
OH1:散热板过热。我将散热片清理后,检查风扇都没问题,送电还是报OH1。

将主板上的CN14插头拔掉,送电后运行正常,可是运行10个小时又报OH1故障。

请帮忙判断原因。

现在我用它带一台15KW的水泵还报OH1。

等待指点。

谢谢。




袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2010-07-19 16:50:46
1楼
请指点。。。。。。。。。。。。。。。

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-07-19 17:28:21
2楼

故障现象类型:散热片过热

可能原因:1.控制端子11-13之间是否短路

                    2.散热板温度超过界限值
                    3.可能是温度探测器等检测电路的问题
                    4.负载过大
                    5.变频器故障或噪音引起的误动作

解决方法:1.排除短路

                      2.调节周围温度使其在正常界限内、检查风扇是否运行正常、散热片是否堵塞

                      3.联系厂家

                      4.减轻负载

                      5.联系厂家

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2010-07-21 15:20:48
3楼
谢谢,大家的帮助。

我又去将变频器全部打开,重新清理了一遍。上电以后正常了,运行了两天了还没出问题。

我在观察观察,有问题在向大家请教。

谢谢。