Advertisement
当前位置:
台达PLC与电脑用RS485怎样通讯?
回复 | 人气 | 打印
可可西里的狼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-15 10:30:01 楼主
我有台DVP64EH00R2的PLC,现在用RS232与电脑通讯,进行上、下载程序都无法通讯,我现在想用RS485通讯,应该怎样接线?我有RS232转RS485的转接器。
分享到: 收藏 回复 举报
euro2008 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-15 11:11:45 1楼
 

正负 接上就行了

不难

www.ytleader.cn

  回复引用举报
饶歌 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-15 11:13:27 2楼
 

查一下PLC的硬件手册,看PLC端口是怎么定义的,找到485的两个管教(就两根线485+、485-,有的标485A、485B),接到转接器上!

 

  回复引用举报
zichen8716 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-16 13:12:15 3楼
 

RS232转RS485的转接器上面有两个485的端子,接台达的485接口,就行了

  回复引用举报
suhua 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-21 18:55:09 4楼
 

不需要通讯协议支持吗?不好意思,我也刚学

 

  回复引用举报
再接再厉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-30 13:45:38 5楼
  用D1120   D1121 通讯传输设定,ASILL方式,应该就没问题
  回复引用举报
dongfang390 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-28 22:02:52 6楼
 

不同的端口参数设置不一样,要查手册。

  回复 引用 举报
云崖孤松 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-04 10:44:09 7楼
 

积分不够!赞积分!!

  回复 引用 举报
lavender8859 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-07 15:14:58 8楼
 

不需要通讯协议支持吗?直接用modbus吗?

不好意思,我也是刚学

  回复 引用 举报
成功人在路上 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-08 10:21:56 9楼
 

很好的资料,感谢楼主的分享。

  回复 引用 举报
liguoke 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-08 14:16:33 10楼
 

谢谢楼主分享,学习使人进步

  回复 引用 举报
lvpeng1992 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-08 23:33:11 11楼
 

谢谢楼主的分享 下载下来看看。


  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement