台达1.5KW为什么正常运的时会突然没有输出 点击:322 | 回复:7



维护工THF

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-07-13 16:11:28
楼主
各位朋友们好:我请教一个问题,就是台达变频器1.5KW在正常运行时会突然没有输出。调节电位器频率显示正常。断电后再起动又能正常运行,在正常运行时查输出电流也正常。让它停半天再用又可以用较长时间不出现故障。我把主板换了也没用。谁能忙分析一下一般有那几处会出现这种故障先谢了。



远走高飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:746
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2010-07-14 09:40:22
1楼
奇怪的故障先查电源我觉得

维护工THF

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-07-14 11:03:36
2楼

远走高飞:谢谢你,是查开关电源吗?

 

MWI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2010-07-16 01:08:05
3楼
应该是主电源 吧                  

zgg1976

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月08日
发表于:2010-07-16 03:34:21
4楼

有没有选择多速运行啊/还有接线端子有没有松动啊?都有可能。

 

dqmyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2010年7月13日
发表于:2010-07-16 10:36:16
5楼
电源,或者散热不好

jake28

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月19日
发表于:2010-07-16 10:50:20
6楼

用面板启动试一下停不停

yym838318577

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2010-07-16 11:11:42
7楼
也可以到365技术论坛 http://bbs.comeon365.com 去下载,里面有很多资料的

遇到问题也可以留言,有专业的工程师为您解答的