夏雨秋
我在公司的最近几个项目中,发现好几个机房的控制柜中发现有变频器,经过仔细观察,得到的结果是由远传压力表控制变频器的启动和停止,变频器直接控制补水泵的启停。
由于我还没到公司前,所有的项目的电气控制都是由外协设计。据我分析,变频器与机械式远传压力表所构成的只能是普通的启停,不能通过模拟量来控制水泵的频率,所以不能达到节能的目的,相反,给施工和将来的维修都增加了负担。
由于新加入这个行业,一些东西不是很明白,请大家帮我分析下该如何能达到节能降耗的效果
chenli
yjig
中央空调机组的补水泵采用变频器控制,其目的并非是出于节能考虑,而是为了恒压。
作为空调的补水泵, 如果水系统不存在泄露,或者无较大的泄露,在空调运行时,是不参与运行的。
唯有在空调检修(或安装)后初次进水时,需要对其进行恒压控制,一旦压力满足需求,即可关闭补水泵。