隆压起动跳闸的问题 点击:274 | 回复:5



zhouwupan

    
发表于:2010-06-24 16:24:50
楼主

公司一台中央空调的冷媒水马达,星三角隆压起动的。14KW的,最近总是开一段时间后会把断路起给跳掉。因为空调机房无人值守,无法知道具体的跳闸的时间,但几次去都没有发现下边的热继电器没有动作过保护。今天专门给马达进行了电流,电压测量都是正常值内。没有 发现什么问题。请问各为同行,还有什么原因能引起热继电器不动作,而跳断器起呢?

  注,马达是上海凯泉泵业的。性能总体还算不错的。