模块耐压的问题 进来看看 点击:161 | 回复:1



a382494208

    
发表于:2010-06-22 18:03:12
楼主

为什么 变频器 模块 220V的  模块耐压要有600V  380V的耐压要有1200V以上 ?

    我现在有个整流坏了 DF30NA160    样子是比较薄的那种  用在2.2KW  380V的变频器上

 

           我买了个不一样的  30L6P45 也比较薄, 买的这个PDF 里说是 30A 800V   我用耐压表打了一下有1600V

 怕耐压表有问题       我找了个1600V的整流打了下确实是1600V  所以耐压表没问题    不知道我买的这个能不能装上用

会不会炸机                                  请经验丰富的师傅 发表下意见   谢谢

 



楼主最近还看过

SSI ļʱ