发表于:2010-06-18 19:30:12
楼主
夏、秋季常有连续雷雨天气。在雷雨季节,公司售后服务中心接到不少变频器的报修,从分析结果来看,基本上都是受到雷击引起的:有的变频器控制板部分烧毁;有的变频器因雷击引起IGBT的损坏,维修费用较高。因此,提醒广大变频器用户,在雷雨季节使用变频器一定要注意防雷。
变频器遭受的雷电危害主要来自于线路感应的浪涌危害,包括信号感应和电源进线感应。接地线注意事项:
1、连接时,先将接地引线与配电箱内地排相连,再将相线与相线连接。各线连接时,线应短、直且不能打直角弯,配电箱内地排与变频器PE端子连接线长度不应大于0.5m,防雷器地线与配电箱地排连接线长度不应大于0.5m。电源防雷器相线截面积不应小于10mm,地线截面积不应小于16mm,信号线防雷器地线截面积不应小于1.5mm。配电箱内地排与接地汇流排连线截面积不应小于16mm。
2、地网接地电阻值不应大于10Ω。根据地形可开挖条形、方形、L型、星型沟槽,沟槽深度为0.5m,沟槽内间隔5m打入一根垂直接地极,如果土壤条件较好(黄土、黏土、沙土),打入三至四根即可,如是砂石结构需打入八根,尽量避免在岩层上做地网。垂直接地极可采用Φ20的圆钢或L50×5的角钢,长度为1.5m到2.5m。如地网近无人活动,也可以不挖沟,直接将接地极打入地下。垂直接地极用40×4的扁钢连接起来,然后用截面积不小于16mm的铜导线连到配电箱地排。