三菱PLC FX1N 的程序问题???? 点击:252 | 回复:0



a382494208

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2010-05-26 16:55:14
楼主
FX1N-60MR-001 程序是这样的 如下图:



我现在把输入端的COM 与X000短接 应该就X000动作啊 可现在XO X10 X20 X30 输入输出都动作了是什么回事啊?
把X001短接 X1 X11 X21 X31 的输入输出也都动作了啊? COM与X8 -X43 短接 输入输出都没有动作。
这是程序编成这样的啊 还是硬件有问题啊 .程序共44步 步数全部就和图一样 一个输入对应一个输出
就用了 XO -X7 X10-X17 X20-X25 程序就编了这些点。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师