昨天我们车间的一机台使用的三菱plc,由于挡车工操作不慎淋上了烧碱 点击:410 | 回复:6



sdbzklj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-25 20:48:47
楼主
昨天我们车间的一机台使用的三菱plc,2n系列的,由于挡车工操作不慎淋上了烧碱,浓度还不低,今天发现时已经是全机台失灵,所有的控制按钮指示灯全亮,测电笔测量所有输入端全亮,赶紧停电清理、烘干,打开plc机壳时发现有两处芯片处的管脚已经生绿锈,经过清理和烘干后开机竟然没有事。想请教各位,像这种情况plc换掉还是不换?



JO_123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年10月05日
发表于:2010-05-25 23:03:17
1楼
多用中性洗洁精洗掉那板上面的残留烧碱,关键是怕以后引起意外停机,洗好了就没事了.可以继续使用的.有问题可以联系  QQ:  343649400  13418980362  专业维修变频器,驱动器,线路板等.

jigao2457279

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2010-05-26 09:46:43
2楼
生绿锈一般是受潮引起,清洗烘干能用就没事,可先把程序读出来保存,需要购买或维修请联系---13556213286,QQ:860666450,

张泽开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2010-05-26 10:08:19
3楼

将在意外情问况下发生故障,做成电气联锁还要机械联锁,这样这是有问题也不会有安全隐患。最好是最近时间密切观察一段时间,和以前相比,是否有不稳定原因。有需要可联系:QQ:9751314,电话:13798563617

 

                                                                                        曾母暗沙自动化欢迎你      httP://shop60859321.taobao.com/

自动化PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 1965回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2827
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2010-05-26 10:18:20
4楼

程序 数据做好备份

www.ytleader.cn

angelhua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:140
  • 注册:2006年12月18日
发表于:2010-06-26 11:23:56
5楼

换掉PLC,看能否读出程序

无天无界

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2010-06-27 22:07:52
6楼
读出PLC内部的程序保存一下,如果后续更换方便些。需要技术支持可联系我,QQ:328556963