STEP7中编程如下:
L MW12
ITB
L W#16#0FFF
AW
L W#16#2000
OW
T MW10
将MW10作为S_0DT的TV值
触摸屏编程如下:
打开软件,新建一个画面,在画面中设置一个数据显示器框图,双击进入属性设置。地址类型为直接指定,允许输入;监控字地址设为MW12;数据类型为16位DEC。数据输入设为触摸时启动弹出键盘(键盘为系统中默认或指定)
为了限制输入过大或小,可以作一个D脚本程序,编程如下:(X、Y为设定值)
if(【w:【PLC1】MW0012】<=X)
{
【w:【PLC1】MW0012】=X
}
endif
if(【w:【PLC1】MW0012】>=Y)
{
【w:【PLC1】MW0012】=Y
}
endif