导线载流量计算 点击:2038 | 回复:9



学习123

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2010-05-09 13:26:17
楼主

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘



amao1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月29日
发表于:2010-05-11 08:57:03
1楼
铜线升级算    啥意思?

菜鸟学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2010-05-13 08:47:01
2楼

铜线升级算意思是16的线按照25的铝线算

 

阿太椤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2010-05-19 17:22:55
3楼

说的是铝线吧,但最常用应该列出来才对

wjbgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2831
  • 注册:2002年3月08日
发表于:2010-05-28 08:15:10
4楼
不错,可以按AWG标准来计算吧,

shixiudong1215

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2010年1月10日
发表于:2010-06-22 11:21:01
5楼

 不错,可以按上面的说法算

wudingshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2010-06-23 09:42:00
6楼

不错,光纤光缆欢迎您来我

超越西方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月18日
发表于:2010-07-25 17:19:17
7楼
你这是多少环境温度,载流量是随温度的变化而变化

chaoshengweixiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2010-08-02 11:13:54
8楼

寻想创业的马达维修师傅合作

QQ:35453947

 

 

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2010-08-03 10:15:31
9楼

这是多少环境温度,载流量是随温度的变化而变化 .电缆可以查手册

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师