为什么用差压变送器测量罐内液位时,引压管负端经常要填充液体? 点击:2474 | 回复:4



sun666

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:237帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1536
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2010-04-20 20:19:18
楼主



wkc640216

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2010-04-20 21:11:10
1楼
差压变送器采用了负迁移。

sun666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:237帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1536
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2010-04-20 21:31:40
2楼

变送器引压管负端不填充液体不也能使用吗?

sun666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:237帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1536
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2010-04-20 21:37:47
3楼

不填充液体。

当变送器安装位置与低液位水平时,不迁移。

当安装位置比低液位低时,正迁移。

为什么通常情况下,需要填充液体,成为负迁移呢???

plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-04-20 21:50:32
4楼

1。平衡压力,保护变送器感应膜片。2 。在被测物料为腐蚀性介质时,防止其气相冷凝物腐蚀膜片,因而冲入硅油或氟油等液体!

 