ACS800 励磁识别不能运行 点击:963 | 回复:8



yhao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2010-04-16 15:14:58
楼主
     新变频器,今天上电准备调试,按照说明书逐步操作,参数设置完毕,运行励磁识别,但是励磁识别无法启动,检查参数没有发现问题,请教各位是那里出了问题?DTC模式?



zhanghongjun878

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2003年12月17日
发表于:2010-04-16 20:52:31
1楼
DTC模式必须变频器有电机负载才能执行,没有电机时可按标准执行调试,等变频器带上电机后再作DTC

yhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2010-04-18 11:28:40
2楼

带电机的、与负载脱开了!

juncat

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年12月11日
发表于:2010-05-03 21:04:40
3楼

严格按电机铭牌设定参数,特别是电机的同步转速

东方小侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年1月06日
发表于:2010-07-25 08:31:02
4楼
引用zhanghongjun878 的回复内容:DTC模式必须变频器有电机负载才能执行,没有电机时可按标准执行调试,等变频器带上电机后再作DTC



wanglinghao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2010-07-26 10:13:02
5楼

是不是操作出问题啦

 

zhuangdeyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2010-08-08 21:09:44
6楼

你的是否出现了no motor date的提示?

 

丁旦

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2010-08-11 08:12:09
7楼
电机参数设定正确,带上相应负载,再做一次,还不行,看看驱动整流部分的三条数据线有没有位置插混了。

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2010-08-15 11:47:25
8楼
应该是变频器没有出现备妥信号吧!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师