SINEE303系列问题讨论 点击:385 | 回复:2



工控甘仔

    
发表于:2010-04-14 11:21:11
楼主
 我昨天去了一家拉丝机场帮人调试一台用于收卷机的SINEE303的变频器时发现 在变频器不与与前面的变频器联动时用开环力矩模式时会出现:空盘时因转速过大而拉动前面的变频器报警,而且从空盘到满盘如果要一直工作正常就得一直调力矩,不然满盘时收线卷就动不了了。最后我把最大频率调低,用速度来控制空盘收线,而用力矩来控制满盘收线。 请问各位高手还有什么更好的解决方法吗。(不和前面联动是因为他用的是其他品牌的变频器。还有三肯和正弦怎么联动啊 ) 


楼主最近还看过

SSI ļʱ