关于变频器干扰问题的请教?
点击:
239
| 回复:
2
肖忠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2007年11月17日
发表于:2010-03-31 06:53:58
楼主
我在注塑机上安装了75KW的变频器,干扰了注塑机上的电脑正常工作。本人已在输入出加装了75KW的电抗器,略有好转。还是不能正常工作,请教如何才能解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
shjzsxl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2009年6月01日
发表于:2010-04-01 11:21:39
1楼
这个问题可以解决。但你得先把用电环境搞清。变频器的谐波主要是5次。但还有一个重要参数就是谐波含量。这就需要测量。而且电抗的配用是要根据谐波的具体情况来设计的。如果随便配肯定不行。如果需要协助请与我联系。手机是:13974877691。孙工。
回复
引用
举报
NEEDING
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 650回
年度积分:0
历史总积分:867
注册:2006年12月05日
发表于:2010-11-17 15:19:37
2楼
可以做一下接地 ··········