ABB变频器配套LC无源滤波器谐振问题,非常着急!!
点击:
640
| 回复:
1
鸡尾酒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年11月30日
发表于:2010-03-12 10:46:20
楼主
ABB变频器ACS800-04P-0320-3+P901由于产生谐波,采用LC无源滤波器进行滤波,ABB ACS800输出频率分三档:一档30HZ、二档45HZ、三档50HZ,ABB在一档工作时正常,当切换开关切换到二档时,电流波动厉害,并跳闸,报警:+DC OVERVOLT或Supply Phase。ACS800有没有相关参数可以调整?Code20.05启动了也没用。如果是变频器电容电路和滤波器电路引起的谐振,应该怎么处理?非常着急,请大家帮忙!非常感谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XWXW
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:255
注册:2002年2月07日
发表于:2010-03-15 16:37:09
1楼
45改为44.5或45.5,有的变频器可设置共振频率或谐振频率,自动跳过它,避免之。