求教富士变频器的参数调整
点击:
336
| 回复:
4
秋天的彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2009年7月18日
发表于:2010-02-04 09:12:00
楼主
本人用一个控制器和富士变频器来实现恒压供水,控制器输出0~10V的信号,请问变频器要调哪些参数?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2010-02-17 17:53:27
1楼
F01 改为 1 F02 1
回复
引用
举报
秋天的彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2009年7月18日
发表于:2010-02-20 09:38:04
2楼
回复内容:
对:北京变频器配件赵红伟 关于
F01 改为 1 F02 1
内容的回复:
那H20 H21 是否也要更改。