水钟时柱共12个玻璃柱,13台水泵,每个柱子有一台水泵控制出水,另一台线流泵。例如8:30分,前面8根玻璃柱水泵工频运行,第九根玻璃柱水泵变频运行,但问题就出在这,变频器能正常运行(设四段控制32HZ;40HZ;45HZ;50HZ)但水泵不出水,只有50HZ的时候能出点水。但前面时间段(例如13:30分;14:45分等;就是9:00以后就不行)水泵变频运行时能按时间参数喷水。也查看了各段变频运行参数都能正常显示,如1-15分钟32HZ;15-30分钟40HZ;30-45分钟45HZ;45-60分钟50HZ。频率、电流、电压都正常。查了好久也没查出来,望各位大虾帮帮忙。在这谢谢了。