和利时DCS怎么样与三个以上西门子S7200进行通迅 点击:2929 | 回复:17



还未入门

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2010-02-24 15:37:18
楼主
和利时DCS怎么样与三个以上西门子S7200进行通迅,PLC的GSD文件是不是都要拷进TARGET里面啊。硬件怎么联,只要两根线就可以吗?



ABB-PA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月25日
发表于:2010-02-27 20:20:02
1楼

研究一下功能说明书,看有没有共同支持的通讯协议。

 

估计modbus或是OPC都没有问题。

手谈

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2010-03-02 08:17:33
2楼
在s7-200侧加EM277模块,用Profibus-DP通讯方式,在MACSV配置中组态通道.

hollysys_wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-03-07 12:49:07
3楼
     可以采用MODBUS通讯,与上位机通讯。

wxp12554294

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2010-03-31 20:57:19
4楼
要这方面组态资料我有哟。。。

zhan312702173

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2010-09-08 16:39:44
5楼

简单的很啊 用 MODBUS就好

初窥门径

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2010-09-09 08:00:08
6楼
和利时的MACSV并不支持MODBUS通讯,只支持PROFIBUS通讯,所以三楼说的是唯一的方法!

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2010-09-11 14:50:22
7楼
楼上有理!和利时内部用的本来就是PROFIBUS,用277直接挂就是了

小龙俺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2010-09-12 15:20:39
8楼
路过!!!!!!!!!!!!

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-12 17:25:35
9楼
用MODBUS串口通讯,比较简单。

夜—未央

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2016年8月11日
发表于:2018-04-29 08:10:49
10楼
好资料,谢谢老师学习学习

sybtgs

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 79回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:114
  • 注册:2003年6月02日
发表于:2018-12-31 15:43:42
11楼

到底有没有一个正确答案啊

lj198912

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年6月16日
发表于:2019-06-24 13:46:30
12楼

需要资料。。。。 573469312@qq.com   麻烦大神们给点通讯资料  谢谢

lidaigeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2015年8月26日
发表于:2019-07-02 16:40:16
13楼
在s7-200侧加EM277模块,用Profibus-DP通讯方式,在MACSV配置中组态通道.

这是正解!S7-200侧不用不用组态。直接数据传送即可。image.png