请各位前辈帮我分析下:为什么原点侦测到后还要跑 点击:240 | 回复:4



danielmendo

    
发表于:2010-01-30 09:52:53
楼主
用的是QD75M模块。
回原点方式:方式5
方向:减量方向(负方向);
回原点速度:1000脉冲/S
CREEP速度:300脉冲/S
近点狗ON后位移量:200个脉冲
OP位移量:默认值0
按照回手册:以1000脉冲/S向减量方向运动,到近点狗ON后减速到300脉冲/S,走200个脉冲的位移量后结束。
现象:回原点时,侦测到近点狗(原点SENSOR)后还会往负方向跑1CM左右。
确认马达的螺杆:发现刚好在原点时,阻力比较大,请大家帮我分析分析这是什么原因造成的。难道是因为阻力太大,在伺服积累了大量的滞留脉冲?
请前辈们赐教。。。。