我所在的铝拉弯矫机一般的输入输出点,以及操作台由400来控制。但主要的几根辊的传动由AC800M来控制。AC800M为主,400为从。所以应该是400被组态在AC800M中,想问这中间的通信怎么做的。我看了厂家做的通信,但看不懂。他们做的通信方式如下:在s7的“FC100” 通信中,通过MOVE块将DB1.DBD0 复制到PQD2000。所以应该能在AC800M中看到400的地址,但到AC800M的硬件中找不到400的地址。由于本人刚毕业,接触这类控制不久,请问哪位高人指点下,小弟感激不尽!QQ357962616