维修有难度
WYG589178700
维修-新手
A001和A002 都改成2 保存
F001 设定个频率进去 保存
然后退到 D001 进入参数
然后运行看看有效果没。
一路
chenyaocheng
!:你看变频器运行指示灯亮了没有? 2:你看变频器STOP 指示灯是否一直闪烁? 如果是就是没有给他频率!
百能维修
日立机常采用降压式2次电源通常是由一单独igbt模块完成 此模块不触发 会引起无直流母线电压 不报警 频率可调但无输出 电机不运转现象 换a7840