变频器上电炸模块 点击:362 | 回复:1



highly

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年5月15日
发表于:2010-01-17 19:55:34
楼主
变频器 15KW 三相整流模块 1600V 60A

维修前 打开看 三相整流模块烧毁 (上整)的管子 更换后上电试 未带负载刚通电就碰了一声 拆开模块又炸掉了

直流快速熔断器正常 逆变模块正常

炸掉后进线RST 电子灼黑 整流模块R S 及输出 - 端有灼黑

请帮忙分析下



WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2010-01-18 06:28:26
1楼

直流母线有短路呀!你上直流加保护试试看!