现场仪表分析 点击:443 | 回复:3



lengbiao

    
发表于:2010-01-14 16:21:55
楼主

某装置一台气动薄膜调节阀经常振荡,经仪表工检查4~20mA信号正常,请高手分析其振荡的原因有哪些?

 

个人认为

1、管道或者基座剧烈震动。
2、阀门定位器灵敏度过高
3、流量系数C值选的过大,调节阀在小开度下工作。

高手继续讲解