jsdf6331
有一台康沃通用型5.5KW 变频器,使用近两年现一上电显示C-ERR不知是什么原因?请高手指教!
liqiuan888
我也遇到跟你一样的问题了,请问你怎么解决的呢?
jingzhen
什么系列的
ZYM1055109866
天津小杨
gsh621128
维修线路板
是面板与变频器型号不匹配造成的,
当然也有可能面板坏掉了。
5楼把C理解成CPU了。
1203
bianpinwang2012
我现在也遇到这种情况了,求答案
门吕飞
我现在遇到安普变频器开机后过几十秒后显示C.Err
永强强记
康沃G型 变频器一上电显示C-ERR是什么原因?请高手赐教!
周超虎
不一定,如果跳这故障,还能用端子启动,说明面板或面板到CPU之间有故障,包括面板,排线及元件。如果端子也不能启动,说明CPU没正常工作,查振荡电路和复位电路。一般为复位电路坏。也有碰到晶振及晶振周边贴片电容坏的。