请问这个电路,如果是这样。。。 接触器KM 会有不能断开的情况吗? 点击:791 | 回复:12



你最珍贵

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-12-30 09:48:07
楼主
在维修中接触一电路,因相互之间互锁连锁比较多,所以把它简化 了,简化后的工作原理可以等效为上图。
         说明:仪表为一个接光电接近开关脉冲的计数器,且可编程。
在设备正常运行时:开机运行前先在仪表上设置生产所需的预设值,然后按 SB 启动,然后KM工作并自锁,仪表的计数值 到了开机前的 预设值 后,其内部的继电器会接通输出 让KA工作,用于停止KM。
 仪表内部继电器的输出时间可以进行编程设置(有20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1S 供选择)
   现在有个问题:
           假如 我现在是选择 100 ms,也就是说 仪表内部 继电器 只接通100ms,由它控制停止的  KM 可以保证每次都能完全停止工作吗?
 



路上行人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:815
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2009-12-30 10:16:18
1楼
100ms就停止?刚开就停了?是不是反复启动的啊?次数多了接触器会烧坏的。

wzg1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2009-12-30 10:19:53
2楼

这个应该是经验值,或者是看你的接触器的性能如何,

最好的方法是现在试验

胡立桦

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 247回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1126
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2009-12-30 10:39:21
3楼

假如这个仪表 是 计数器 就是说当实际值到达设定值 仪表输出一个100MS的值控制KA 然后 KA断开KM

应该没有问题

ZHOULUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2009-12-30 16:30:33
4楼

这个计数器只能根据所设定时间控制kM一次,下次必需复位上电KM才能使用,请试用.

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-12-30 17:27:10
5楼

回楼上。   

        你所说的是问题以外的问题。。  

                   呵呵。

现在我想让大家讨论的问题是 :

假如 我现在是选择 100 ms,或者更短时间(20ms),也就是说 仪表内部 继电器 只接通100ms,由它控制停止的 KM 可以保证每次都能完全停止工作吗?

  

黄小二DD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2010-01-02 12:19:37
6楼
常用的接触器的动作时间只有四、五毫秒,不知接能否接通20毫秒?

AUTO85

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2010-01-02 13:33:03
7楼
建议1S.因为常用的接触器释放时间就在100MS的数量级,100MS太小,不可靠.

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2010-01-03 16:32:48
8楼

100 ms太短,让接触器动作不可靠,自锁的辅助触头来不及断开就又吸合了,

大家应该知道,接触器吸合时间短,10MS到80MS左右,但断开的时间长,100-500MS的时间

继电器回路要考虑这些动作时间

行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2010-01-03 16:54:30
9楼
建议把接触器换成固态继电器

阿道夫一世

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2010-01-03 19:28:10
10楼
换成固态继电器 100 ms太短

qm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2010-01-04 09:46:57
11楼
建议1S.因为常用的接触器释放时间就在100MS的数量级,100MS太小,不可靠.

weiwsh201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2010-01-06 14:33:26
12楼
选个性能好点的接触器完全没问题。既然有个KM自锁那么那个SB按钮肯定不是自锁的,既然仪表设定输出要不就是一直断开要不就是需要重新100毫秒再断开时间应该够了具体怎么动作楼主不够详细。20毫秒快速通断就不好说了。