西门子6SE7016报F029,且不能复位 点击:439 | 回复:4



维修初手

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 115回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:750
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2009-12-24 14:48:52
楼主

西门子6SE7016报F029,且不能复位。

4个月前这台机器也出现过F029,当时发现保险丝坏了,换了个TL084

现在:

 1.第一次上电后,关掉重新开启,变无显示了,2个直流保险丝25A烧了

2.换上50A的保险丝,把IGBT换了,带0.75kW的电机,上电测试,测试了50多个小时,报F021,按复位键后,始终显示F028,r949=2。

3.检测TL084周围部分的电阻电容,也好的,把TL084换了,把A1也换了,带电机测试,测试了4个小时,这4个小时中电流从1.1A上升到1.5A,动了下电机接线,又报F029,关机,把电机线重接一遍,上电始终都是F029了,不能复位。

请问大家:F029故障该怎么解决,哪些地方需要注意的?QQ:252358650




维修初手

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 115回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:750
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2009-12-24 17:33:48
1楼
后来机器关机20分钟左右,开机,F029能复位,电机又可以带起来,电流会从1.1A慢慢上升到1.3A,停止键一按,到频率下降到0HZ的时候,又跳出F029且不能复位.

维修初手

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 115回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:750
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2010-01-07 11:57:40
2楼

怎么没人回答呢,我把6片驱动厚膜块换了,开机能行,运行一段时间后,按停止键到频率为0时,还是会报F029?请大家给我出出主意,谢谢!

fbltl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2010-01-07 15:54:13
3楼
更换E2PROM                                                                                                      

维修初手

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 115回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:750
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2010-01-08 16:21:14
4楼

不是主板的问题啊,3楼你说的E2PROM在哪里的?