三菱FR-F740变频器报E.0C1故障 点击:7449 | 回复:6



1234刚来

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年12月05日
发表于:2009-12-05 13:22:38
楼主

本人遇到一台F740变频器报E.0C1,原因有几种




wcm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 369回
  • 年度积分:169
  • 历史总积分:1024
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2009-12-06 15:15:06
1楼

原因有多种 驱动不正常 检测不正常 模块坏 主控板坏都会引起报此故障!我可以修好 只需发驱动板和控制板就可以了

价格低 速度快 需要帮助电话联系18921263799 13812126331王

龙祥九州

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2010-01-30 09:59:19
2楼

F740的变频器频率有显示,无输出,请教大侠,是哪里问题

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2010-01-30 20:10:39
3楼

请仔细检查驱动板,主板没有问题的。

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2010-01-31 14:14:07
4楼
F740的变频器频率有显示,无输出  主板坏  13056660695

LT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:121
  • 注册:2017年6月03日
发表于:2018-08-27 22:16:18
5楼

有没有图呢

haohaoxue2010

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2018-08-28 22:27:57
6楼

三菱变频器OC报警情况

1,驱动电路问题

2,模块损坏

3,电流检测电路

4,主板坏

主板坏的几率最小,基本上是前面两种情况出现报警