s7-300的mpi口是什么样的一个通讯接口 点击:1349 | 回复:4



很菜很刻苦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:94帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-11-20 10:40:25
楼主
s7-30 plc的mpi口是不是rs485口,能不能支持modbus协议呢。请指教



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-11-20 10:46:23
1楼
是RS485,但是不支持Modbus,你需要做协议转换的动作。

Regards

很菜很刻苦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:94帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-11-20 12:56:55
2楼
怎么转换,需要哪些工作

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-11-20 13:01:17
3楼
MPI协议不公开,所以你只能购买CP通讯模块来做Modbus。

Regards

很菜很刻苦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:94帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-11-20 13:45:43
4楼
哦,谢谢帮忙。明白了。