入门级请教:继电器 M、L、B的区别 点击:1844 | 回复:3



tomyi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2009-11-20 09:25:06
楼主

以前用过西门子,施奈德的,发现和三菱区别还是挺大的。

在三菱里出现了内部继电器M、所存继电器L、链接继电器B,他们之间有何区别呢?

同理,数据寄存器D、链接寄存器W呢?

请大家指教一下,谢谢。




tomyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2009-11-20 11:16:12
1楼

总算查到了:

详见Q高性能CPU功能解说程序基础.pdf 第十章

简单说:

继电器M          ---- 临时继电器,断电、复位状态均丢失

锁存继电器L  ---- 就是CPU断电、CPU复位,可以保存的继电器,当然了,CPU必需得有后备电池。

链接继电器B  ---- 是用来和上位机通讯用的寄存器,比如一个起停什么的。

三菱的东西还分的真细。

润物无声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-11-20 11:23:42
2楼

楼主的这个文档能否分享一下?

 

tomyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2009-11-20 12:32:45
3楼

热门招聘