关于松下PLC定时器的问题,望各位大侠帮助下。 点击:949 | 回复:4



NAINAIDE

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2004年5月15日
发表于:2009-11-19 13:37:02
楼主
用松下的FP2系列PLC想做个断电延时的方案,但松下的定时器只能做通电延时,如何最简练的做到断电延时?????????????请赐教!!



田爽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2009-11-19 16:37:07
1楼
用时间肪冲中继.可以做的.

HACK1024

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年8月16日
发表于:2009-11-22 20:47:09
2楼

呵呵 联系我工作邮箱 luopinfeng@sshq.com

whirlyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2009年6月27日
发表于:2009-11-30 11:48:55
3楼

ST  R1

ST/  R1

TMY 0

      K1

KP R0

总共6步。R1通电R0开启,R1断电开始计时,计时时间到R0关断

wulingsheng123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-03 21:32:16
4楼

松下电工一级代理   QQ:1153620019    吴铃声 13671889716  有问题一起交流


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师