富士G11变频器低频抖动 点击:879 | 回复:3



飞鸿踏雪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2009-11-18 23:06:23
楼主
富士G1175KW变频器启动时先反转一下,在正转。并且在低频时类似步进运行,高速时电机有震动。测量驱动波形正常,输出波形正常。用500型万用表交流档测量输出电压380-400V,当调换表笔会有30V电压差。更换过全新主板故障依旧。请各位高手帮忙



WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2009-11-19 06:26:54
1楼
应该是驱动板不好,可能输出含有直流分量!

hjy-333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:844
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2009-11-19 09:37:53
2楼
你哪里的,我给你修修吧