和小有
aibi
建议把3个plc的报警信息全部mov到人机内部$里面,然后用人机内部地址来做报警,^_^
假设3个plc的报警都是m0
那么人机cycle里面可以写入
$0 = (1@M0)
$1 = (2@M0)
$2 = (3@M0)
报警地址用$ 0
aibi兄,能发个例子给我吗?我屡试不爽啊,编译一直提示失败,不知道哪里写的不对。另外我看这样的话,就是说触摸屏可以最多显示出48个不同的报警信息,是这样的吗?
ERSUO
工控-01
路过,不过报警比较容易做,楼主可以直接去中大的ftp上直接下载,就是网速比较慢 其他还行,
报警设置里面的报警地址是word,就是这个word的16个bit分别对应16个报警信息,比如bit0对已报警1 bit1对应报警2.。。
这个word的16个bit用完了,可以用下一个word的16个bit
qizi
$80= (2#0@D1000) 把PLC D1000数据送到DOP-B07S201
$81=(3#0@D1100) 把PLC D1100数据送到DOP-B07S201
小累
7楼正解,呵呵
FS_YY
主要还是报警设置设置好以后,历史报警就只需在界面上拉一个元件出来即可,呵呵
连接3个plc的话 那么报警信息只能mov到同一个地址里面 这样才能做
gumeng_106
我要将程序里的M230到M253的报警写入到台达触摸屏该怎么做呀!在元件菜单里无法写入软元件M。在内部存贮器里该如何选择?不知可以达到要求吗?如果不可以,那宏指令该怎么写呀?再次多谢了?
TO gumeng_106
这个问题最好能重新开一个题目,放在这里容易被埋没哦
你这个问题报警地址可以直接选择m(M被当做word来存在,所以必须是16的倍数,也就是说报警地址你可以写入m0 m16 没2。。。。)。所以报警地址你可以设置为m224。那么m224对已报警信息1(如果没有用到可以不写内容即可)。。。
m230对应报警信息7。。。一直写下去就可以了
不直接使用m那么就需要你在人机内mov一下了,
把所有的报警位都mov到一个人机内部$里面,再用$作为报警地址。
gongchunhua23
那请问下一word怎么计算呢,例如$1600.00-1600.15,那下一位是从多少开始算?在线等,挺急的!!
回复内容:
对: 工控-01 路过,不过报警比较容易做,楼主可以直接去中大的ftp上... 内容的回
Smile-lyc
引用 工控-01 的回复内容: 路过,不过报警比较容易做,楼主可以直接去中大的ftp上...
zhren027
路过,路过。不要错过。。。。。。。。。。。。