雪洗之初
请问各位高手,我司使用的是和利时SmartPro3.0.3系统,近来模拟量---电流、温度的偏差较大,请问如何解决,寻找良策啊?
停机时,电流会显示-45A,检查电流输入在3.7mA,有时mA数(万用表串入量得)输入有4mA以上,可是显示却为零,请问是啥原因。
阿影
DCS系统里量程设对了没
量程是匹配的,有作是作适当调小或调大啊
NTTOXP
换横河的DCS,不会出现此类问题
晴川
精度是多少?几位小数点
zhouzhiwei2003
我公司用的是杭州优稳的系统,浙大的品牌,也从来没出过问题。
这年头哪个行业都不容易啊
你们中控出的问题还少吗?在南方某省因为腐蚀问题被拆除2套,因为雷电问题被烧毁3套。点点隔离嘛搞成分组隔离和统一隔离,整天叫嚣着不让和利时进入某某行业,你们做人能低调些,行吗?帮客户提供解决方案才是正规途径,搞那么多乱的事情做什么呢?哪家公司没有缺点没有问题,就你们好,那你们怎么不是世界第一,还整天和中自拼价格,丑态百出,不说你嘛你还得意的笑,说了你嘛又担心你从此和哈巴狗似地,做人实在点,你要是那么有种下次你们中控干脆号称宇宙第一,无聊不无聊,可笑不可笑?
一笑安然
小白菜001
那明显是系统本身的问题,我们只是给他们建议自己的心得,好东西要大家分享嘛!楼主还没说什么,你在这里蹦什么?
dmtb_2000
很脆弱
我也碰到过这样的问题..电机停电时,反馈过来电流为-25A..当电机送电后.反馈电流还是为-25A.后来检查了下.发现是量程死区设置都是0..把这个量程死区改为0.1后.就可以刷新显示实时数据了..
这个好象是.因为hollysys的系统.模拟量数据超量程后会坏点保持.不刷新当前数据.
你试试吧