需要使用FSC的SOE功能。 在Experion中组态FSC channel, FSC controller. 在controller组态时要选择SOE Enable才能使用SOE的功能。
在看说明书(Honeywell FSC Interface Reference (issue 6))时遇到如下问题:
1. 书中说如果对应一个physical controller有若干个logic controller时, 只能将其中一个logic controller设为SOE Enable. 而Data Table for controller有3个选项, coil (对应数字量), register(对应模拟量), 和SOE Only. 那么是否意味着不能同时对数字量和模拟量使用SOE功能?
2. 书中说system event(如All forces cleared, FSC System Fault, SER buffer full, SER buffer Enpty, Force Event)必须使用SOE Only选项. 这是否意味着这是SOE只对system event有用,而对数字量和模拟量都不起作用呢?
3. 关于Address syntax for SOE only points, 文中给出如下地址格式,但没有给出例子,不知如何使用。
POS: Index SER SerNumber
Index: The server‘s internal position allocated to this point. It must be unique. Range = 1- 8192
SerNumber: The SER number
急等。
谢谢!
楼主最近还看过