1. ERR7 故障的解释:过压。若UDC高于逆变器的过压极限,逆变器将关断,直到UDC重新降到过压极限一下为止。若UDC持续过压一段时间,逆变器将跳闸。时间长短取决于变频器参数设置,设置范围是5-10秒。
2. ERR7故障产生的原理。
1)、直流电压检测值大于直流电压过压极限值。表现情况有:A、输入的电压值大于变频器的额定值,导致直流电压值高于极限值。B、负载惯性太大,导致变频器内部直流电压值偏高,高于直流电压极限值。C、直流电压检测线路损坏。
2)、变频器型号不能识别。上电显示ERR7,读取变频器身份为VLT2800 200V。
四: ERR7产生原因总结:
ERR7产生的原因总结:经过不同的送修单位和不同的使用环境下,对数台VLT2800系列变频器以的分析,总结出现故障的机器产生的主要原因是:使用环境的恶劣,使得电路板上电子元件损坏。