我车间一台200KW电动机,星角启动时空开动作。确定是角接触器吸合时空开动作。现场作以下检查:
1,查空气断路器没有过热点,测量正、侧及引出线温度正常。
2,测量电动机对地电阻为300兆殴,相间绝缘200兆殴。
3,由于是PLC控制,且星角有互锁,现场观察星接触器确已断开后角才吸合,排除同时动作的可能。
4,电缆测量绝缘良好。
5,角接触器通电测试正常,动触点对地及相间绝缘良好。
至此,我已无法判断具体是哪的故障的,当要转角时运行电流为30安培,转速已是全速状态,前几天重新合闸后有时能正常启动,今天再也启动不了,转角空开就动作。
望高手帮分析一下,是什么原因。谢谢了。
楼主看一下你会明白的!http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2009091621034100008
因为你是PLC控制的好办改下程序星三角转换时加计时程序控制星形断开后延时1秒,再三角接触器吸合。
1)你的问题是:星-三角切换时,星型接触器断开,三角接触器没有合上时,定子绕组已经脱离电源,但是由于电机的转子绕组是闭合的,转子回路里的存在着衰减的感应电流,在电机惯性旋转时,其产生的转子磁场在定子绕组上产生与感应出相位\频率和幅值衰减变化的感应电压,当三角接触器合闸是,如果与电源存在较大相角差,甚至正好相位差180度,将会产生20倍以上于额定电流的二次切换瞬时冲击电流冲击,造成断路器脱扣;
2)小型电机电磁惯量小,这种感应电压衰减很快,所以一般不会有这种现象;而中大型电机电磁惯量大,这种现象就很突出,而且这种现象与切换时的实际电流并无直接关系,而且是随机发生的,与切换时的相位有关..
3)按照日本JIS标准的推荐,55KW以上电机如果采用星-三角启动方式,必须采用所谓"闭路切换"方式,基本思路是切换时不让电机绕组中电流中断,以避免产生"开路切换"所带来的二次电流冲击甚至切换失败..国产的大型制冷机组也有很多采用这种所谓"闭路切换"星-三角启动方式,我见过800KW/0.4KV的电机也采用这种方式启动..
