昨天做到PS1与PS2之间一个DO点的通讯,该系统不支持直接由一个站向另外一个站写DO通道变量,只能定义一个具有输出属性的中间变量,在另外一个站由中间变量对DO进行写操作,计算了一下时间:从开始写中间变量,到该DO点被写入,总共用了4-5秒,这个..........