额,200KW的变频器炸了,案例分析! 点击:612 | 回复:15



子啊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-16 09:22:04
楼主

现在变频器(ABB800 200KW)损坏,同时变频器进线端空气开关(ABB630A),高压配电房空气开关(ABB630A)损坏!据当时工务讲,因为国庆放假他们在高压配电房内做保养工作完后上电空气开关出现冒烟,断电后发现空气开关已坏!注○1在未保养前变频器是通着电但未运行,是好的!用万用表检查变频器后发现W相整流反相测式为导通,判断为W相整流已坏,也不排除其它二相有问题的可能!肉眼观察变频器整流部份无明显打火现象见图:○1
粗测量IGBT逆变部份无问题,也不排除模块驱动部份损坏!
检查已损坏的空气开关,拆开后发现触头以严重烧坏,其中W













相最为严重!见图○2:
注○1:第一次去现场时工务说是在高压配电房做完保养后上电,发现高压配电房的空气开关冒烟,然后在跑到下面发现变频控制柜发现变频控制柜的空气开关以坏,然后在打电话叫我们过去!我们到现场对方已经换好变频器控制柜内的空气开关,变频器的后门也这被拆开!第二次一起去现场对方一至改口,保养后先上高压配电房的空气开关,再到下面上变频器的电,变频柜内空气开关出现冒烟,断电后在高压配电房内查看空气开关也坏了!
   .......晕。。。。。发不了图!我发到我的博客里头了。。。。。

现在想出一个报告,是变频器进线的电源有问题,大家看看呢?




子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-16 15:15:16
1楼
系统图,                    

子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-16 15:17:51
2楼
  变频器整流部份

子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-16 15:21:21
3楼
空开拆后的样子                    

子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-16 15:23:01
4楼

还有一个触头,黑的不成样了。                     

子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-16 15:25:52
5楼

工控网的图乍不能放小啊。。。可以从新窗口打开。

问题说简单点:工务没有保养“高压配电房”之前变频器是好的,保养后上电就炸变频器了!整流

建议删除该帖!!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2726
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2009-10-17 09:58:43
6楼
ABB的变频器,正常现象。功率越大,炸的越多。

子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-18 20:45:55
7楼

啊                                           

子啊

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-19 22:20:52
8楼
当电网三相电压不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就会很大,会造成变频器及连接线过热或损会电子元件;

供电线路的阻抗不能太小,变频器接入低压电网,当配电变压器的容量大于500KVA,或配电变压器大于变频器容量的10倍时,或变频器接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器生产很大的涌流,会损坏变频器的整流元件等!

ATLAS2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2008年12月29日
发表于:2009-10-20 16:44:48
9楼

还挺厉害的呢,怎么这样,

技术精英 500人超级群 QQ 群 43175544 销售勿扰,谢谢合作!

yskxlh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年4月13日
发表于:2009-10-22 21:36:13
10楼

 配电变压器输出的问题?感觉在送电的时候有很大负载一样或三相不平衡,造成触头拉弧?不知道对不对?

 

懒洋洋白菜

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2009-10-25 21:25:56
11楼
                                          

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-10-25 21:39:24
12楼
应该是变频器问题引起,空开是受害者

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-10-25 21:42:49
13楼
估计还是保养设备期间某种失误造成的,可能是变频器输入端的整流模块有短路现象了

slot370

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2009-10-25 21:50:11
14楼

应该是变频器问题,你变频器安装场所,环境怎么样?维修期间断电时间是多少,有没有可能上电时电容充电电流过大所至。

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2009-10-25 22:01:02
15楼

我想也是因为变频器充电电流大,开头接触也不大好。