气人的破问题。请教了 点击:510 | 回复:10



成长学习

    
发表于:2009-10-12 15:55:27
楼主

最近我的空压机不启动了 用电笔测断路器主电源接头有电,副接头也有电。当然接触器主接头也有电 可接触器出现就是没电 启动开关闭合和断开两边都有电 当天接触器线圈应该也有电了 可就是空压机无法启动 接触器不吸和。气四我了 找人来弄说电缆短相了 可为什么三根线都带电了断路器也不跳闸。 线圈带电为什么不动作呢 ??急

大家闲的时候可以看看http://www.gk168.com/zs/default.aspx查看学习资料挺不错的。希望给大家带来帮助。



楼主最近还看过