plc输入信号线最长能到多长 点击:1371 | 回复:6



很菜很刻苦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:94帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-10-09 16:34:25
楼主

s7-300的plc输入信号24v的那种,输入信号线最长能达到多长




袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-10-09 16:56:04
1楼

如果是开关量,应该没有长度限制。

如果是模拟量,有长度限制。

xinkonqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:778
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2009-10-09 18:56:10
2楼
开关量,应该没有长度限制

dahuahua123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-10-09 19:20:28
3楼

涡街流量计觉得没有限制。 

很菜很刻苦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:94帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-10-12 10:41:19
4楼
线长的话会有线损,如果线过长的话就不行了,各位同行用的最远的开关量24v输入距离是多远?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2009-10-12 10:55:14
5楼
如果采用RS485/RS422接口,可达1200米.

userone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2009-10-12 11:16:44
6楼
信号干净1000米都没问题,信号干扰大50米都不行(比如和变频器输出电缆或高压电缆混敷在一个线槽内)

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师