电脑监控S7-300时,人机界面上的输入输出区显示##### 点击:159 | 回复:1



冲浪

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:558
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2009-10-04 08:42:14
楼主

我在用笔记本电脑监控SIEMENS PLC S7-300时,人机界面上的输入输出区显示#######,无法从PLC获取数值,此时人机界面不能控制PLC;出现这个现象应该时插入笔记本电脑后PLC只与笔记本通信而与人机界面脱机。

我想即用人机界面操作,又用笔记本电脑监控如何设置。




wsfish

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2009-10-04 14:24:29
1楼
触摸屏与PLC走DP口,笔记本和PLC走MPI口,或者是设成多主站的模式。